喷头与灯具距离有要求吗?

提问 发帖 回复

搜了好多资料,好多人说喷头与灯具间距应大于0.3米,具体是哪里的规范哪条规定的啊 我怎么没找到 求大神指教

搜了好多资料,好多人说喷头与灯具间距应大于0.3米,具体是哪里的规范哪条规定的啊 我怎么没找到 求大神指教
  • 收藏0

  • 打赏1

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • dreamchen520
    dreamchen520 2015年02月04日 17:18:04 2楼
    有要求,不过也要看喷头,快速响应喷头与热源的最小距离可以参照《措施》 P244 说喷头与灯具应大于0.3m,规范上好像的确没看到。
    回复 举报 点赞
  • a529268023
    a529268023 2015年02月05日 08:38:10 3楼
    dreamchen520 发表于 2015-2-4 17:18 有要求,不过也要看喷头,快速响应喷头与热源的最小距离可以参照《措施》 P244说喷头与灯具应大于0.3m, …谢谢你的回答我找到了 在自动喷淋灭火系统设计手册6.3.1里说喷头距常规灯具距离应大于0.3米在给水排水工程快速设计手册上P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。
    回复 1 举报 点赞
  • dreamchen520
    dreamchen520 2015年02月05日 10:17:49 4楼
    a529268023 发表于 2015-2-5 08:38 谢谢你的回答我找到了 在自动喷淋灭火系统设计手册6.3.1里说喷头距常规灯具距离应大于0.3米在给水排水 …好的,也学习了,哈哈。
    回复 举报 点赞
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 2015年02月05日 12:21:24 5楼
    冷光源灯具300mm、暖光源灯具800mm
    回复 举报 点赞
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 2015年02月05日 12:24:39 6楼
    学习了
    回复 举报 点赞
  • q13871628685
    q13871628685 2015年03月04日 10:10:41 7楼
    学习了
    回复 举报 点赞
  • lyh115
    lyh115 2015年03月05日 10:33:29 8楼
    好贴,细节学习了
    回复 举报 点赞
  • 头发能绕地球
    头发能绕地球 2016年12月15日 15:59:35 9楼
    喷头距离过近会怎样?炸开吗?冷光源的温度会有那么高吗?现场有的时候喷头与灯具的距离没办法调整到300mm,这种情况怎么办?求教
    回复 举报 点赞
  • sunny521000
    sunny521000 2017年03月24日 09:54:47 10楼
    学习了,平时学习需注重细节处理,多谢
    回复 举报 点赞
  • 小工程师
    小工程师 2017年03月24日 13:38:21 11楼
    喷头距常规灯具距离应大于0.3米 在给水排水工程快速设计手册上P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。受教