土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新双管户内系统为放射式,暖气片不热讨论

新双管户内系统为放射式,暖气片不热讨论

发布于:2004-12-04 16:35:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新双管户内系统为放射式,现在居民入住后,一.二层的暖气有时都不热,当其它的都热后,一.二层漫漫变热,但效果不太好,后来把管道全部用水冲一遍,发现管道都通,放气后要不热一会就不热了,要不断放气放水,请大家帮我分析一下原因

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xhf1
    xhf1 沙发
    原因如下:
    1.系统竖向失调.
    2.一二层户内系统集气,造成气塞
    3.系统资用压头不够.
    解决如下:
    1.各层设调节阀门,进行系统流量调节.
    2.系统高点设自动排气阀.
    3.供热外网适当调节供回水压差.
    2004-12-20 14:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • vcd1151
    vcd1151 板凳
    我认为是竖向失调,如不改管径,可以减小除1,2层以外其他层的分户阀门开度.
    2004-12-15 11:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地暖的资用压力

大家能不能谈谈十八层住宅地暖分户采暖系统的入口资用压力大概得多少?我曾算了一个粗算了一下要70多KPa,好大呀!

回帖成功

经验值 +10