新双管户内系统为放射式,现在居民入住后,一.二层的暖气有时都不热,当其它的都热后,一.二层漫漫变热,但效果不太好,后来把管道全部用水冲一遍,发现管道都通,放气后要不热一会就不热了,要不断放气放水,请大家帮我分析一下原因

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xhf1
    xhf1 沙发
    原因如下:
    1.系统竖向失调.
    2.一二层户内系统集气,造成气塞
    3.系统资用压头不够.
    解决如下:
    1.各层设调节阀门,进行系统流量调节.
    2.系统高点设自动排气阀.
    3.供热外网适当调节供回水压差.
    2004-12-20 14:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • vcd1151
    vcd1151 板凳
    我认为是竖向失调,如不改管径,可以减小除1,2层以外其他层的分户阀门开度.