土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计量回路中电流互感器二次侧连接导线截面积问题

关于计量回路中电流互感器二次侧连接导线截面积问题

发布于:2015-02-04 14:24:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》中5.4.g中有这样的规定“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。”
我在想,如果是600/5的电流互感器,其二次侧电流最大是5A,1.5平方的铜芯线足以满足其载流量的要求。规范这样描述,怎么理解呢?希望各位同仁指点迷津,谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lxr127
    lxr127 沙发
    考虑过电流能力是一个方面,还有就是机械强度,极限过电流能力,因为在一次电流增大时,二次电流在未饱和前也是增大的,成正比的,所以不是以5A为基点进行考虑了。同时,线路有机械的力的损伤也要考虑进去,这样才是保险的。
    2015-02-09 21:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    还要考虑谐波的电流
    2015-02-09 18:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【数据汇总】2014年部分地区电气火灾数据统计,欢迎讨论!

1. 2014年杭州发生火灾5679起 电气火灾占多数2. 2014年初至11月30日,呼和浩特全市因电气引发的火灾为591起,其中,电气线路故障引发的火灾为534起,电器设备故障引发的火灾36起,电加热器具引发的火灾13起,其他8起。3. 2014年今年8~9月南海共接到火警近上百起,其中火灾数十起,死亡一人,直接财产损失100多万元,电气火灾占绝大部分。4. 2014年贵州省黔西南州11月份,全州共发生火灾21起,直接财产损失74.943万元,在火灾中,电气火灾共发生11起,超过当月火灾总起数的一半。

回帖成功

经验值 +10