土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 箱涵钢筋腐蚀锈断了, 怎么修补?

箱涵钢筋腐蚀锈断了, 怎么修补?

发布于:2015-02-04 10:21:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求助大师
一箱涵为钢砼结构,由于上游有化工厂,常年有腐蚀性的工业废水排出,造成箱涵腐蚀非常严重。有好几处混凝土腐蚀露出钢筋,,甚至钢筋都被腐蚀断了。 对于腐蚀断了的钢筋 大家有什么好修补建议么? 设计中有什么要注意的没?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • keminyong
    keminyong 沙发
    先请检测单位确认,经评估确认结构是否可以继续用,包括修补加固的措施;粘贴钢板加固不适合这种条件,在压力作用下,钢板很难受力,这点可以通过有限元分析得到确认的。
    2015-03-27 09:00:27

    回复 举报
    赞同0
  • yueqin
    yueqin 板凳
    还有"钢筋砼补强设计规范"这样的规范??
    2015-02-25 11:25:25

    回复 举报
    赞同0