土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 细节决定成败:4层的丁类厂房的给排水消防

细节决定成败:4层的丁类厂房的给排水消防

发布于:2015-02-04 09:43:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
4层的丁类厂房的给排水消防

建筑的高度18.00米,建筑面积4712.58平方米。
按常理,这是个轻松的项目,我也是以一种轻松的态度去对待它的,后来轻松的拿给师父检查,才知道原来自己很多小细节处理不当。(这是我第一次与建筑直接交流沟通)

设计的系统非常简单:给排水系统就是一个卫生间的给排水,天面雨水设计 ;消防系统就是消火栓和灭火器的设计,再加之室外给排水消防设计。

下面说说一些出错的小细节吧:
1、工程号和工程名称前后不一致(应该是厂房C,有的漏写C了)
2、室外消防管道上的阀门忘加阀门井
3、管径没复算,给水总管DN50够了,却按往常一样用了DN80.消防环状管道用DN100够了,我却用了DN150(核算方法是这样的:室内消防给水流量已知,根据规范消防管道设计流速不宜大于2.5m/s,根据流量速度关系的公式试算而来的)

4、关于空调的排水,虽然是个小问题,不过我一直就不是很明白,这次问过师父之后才知道基本的关系,空调有室内机和室外机,室外机是将冷气通过管道送给室内机,而室内机在将冷气散出去的同时制造了冷凝水,通过安装冷凝水管排走室内机的冷凝水。所以冷凝水管的设计只跟室内机位置有关。而室内机有挂式和柜式的,挂式机是在高处,柜式机在低处,冷凝水管就沿着楼板预留一段管道,柜式机就直接接入,挂式机就沿着墙下来接入。冷凝水可以在二楼直接排入雨篷,有些雨水管在空调机位里的,就可以直接在空调机位的地方设置一个地漏直接接入雨水管道,地漏的作用是接飘进来的雨水和冷凝水。(不知道说清楚了么)

5、关于二层的雨篷,如果是玻璃材质的没有边沿的就标注为“自然排水”;如果是混凝土有边沿的要设计排水,隔一根雨水管的位置设置一个地漏接入靠近的雨水管。混凝土雨篷上有反梁就要留100X100的孔,孔底平楼板面。
6、天面电梯机房内没有放灭火器(这个很多时候不记得)
7楼梯顶及机房顶覆盖下面的天面上要设置一个雨水斗排飘进来的雨水。
8、关于消火栓的类型:可能是我专业知识不够,我就简单的把以前用过的消火栓搬过来,后来才知道这个项目是市政直供没有水泵,所以消火栓上面没有自动报警按钮,应该用(XZ-303)
9、卫生间里设置一个水龙头

10、关于管道试验压力:
给水管:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍且不得小于0.6Mpa。
消防管:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa(设水泵接合器的系统,试验压力为1.4Mpa);当工作压力大于1.0Mpa,试验压力为其工作压力+0.4Mpa。
自喷:当工作压力小于等于1.0Mpa时,试验压力为其工作压力的1.5倍,且不得小于1.4Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,试验压力为其工作压力+0.4Mpa。

11、管道上下(遮挡)关系一定要在图上体现清楚(这是最基本的)
12、系统图没有比例不需要标上比例(图框大小比例自己知道就好)
13、与建筑人员要保持沟通,有什么改动的及时交流,否则到了出图的时候要改就来不及了。
就写这么多,希望自己以后能多多注意细节,慢慢提高专业水准。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 马戈
    马戈 沙发
    分享的很好,检查表做出来分享一下
    2016-06-22 10:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • 我是水木年华
    谢谢分享,不错!!!
    2016-06-21 16:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1289 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型商业综合体内餐饮类专用隔油池的有效容量计算表

大型商业综合体内餐饮类专用隔油池的有效容量计算,可在我的软件里直接输入餐饮经营面积就能立即得到有效设计容积,对规划设计和施工图设计阶段都非常有实际用途,非常方便。

回帖成功

经验值 +10