土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 短路电流计算基准电压的选取

短路电流计算基准电压的选取

发布于:2015-02-04 08:54:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
各位大神:有个实际问题,请教各位。
实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV? 短路电流计算.png

短路电流计算.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中央
    水中央 沙发
    找手册解决
    2015-02-18 10:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • nange7637014
    nange7637014 板凳
    工业与民用配电手册“短路计算”那一章有个表格。
    2015-02-13 12:04:13

    回复 举报
    赞同0