土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于素混凝土轴心抗压强度设计值

关于素混凝土轴心抗压强度设计值

发布于:2015-02-03 17:27:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 yanxiaoqi1217 于 2015-2-3 17:28 编辑

在施应试指南中局部受压D.5.1条中fcc=0.55*fc,但是规范中并没有这句话,而且后面例题中也没有乘以0.55,那么素混凝土的轴心抗压强度设计值fcc到底该如何取值????求大神解答

~DU~{SE__5A0RRBBAC(8S8T.png


J(OZ30AKW]A4Q(U_63]H86R.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shixingshangjiang
    谢谢了,你看到真仔细,我还没注意前面有了
    2015-02-04 12:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1420599452003
    wx97405787 发表于 2015-2-4 09:25 fcc见砼规p222,按混凝土轴心抗压强度设计值乘以系数0.85fct见砼规p223,按混凝土轴心抗拉强度设计值乘以 …谢谢了,你看到真仔细,我还没注意前面有了
    2015-02-04 11:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于对接焊缝剪应力计算公式

《钢规》7.1.2中第2款要求计算对接焊缝的剪应力,但却没有给出明确公式。在张庆芳2014《一级注册结构工程师专业考试历年试题 疑问解答 专题聚焦》中P546给出验算公式为N/(lw*t)在施岚青2014《注册结构工程师专业考试应试指南》P224 给出公式为τ=VS/It;究竟应该采用哪个呢。我个人觉得应该按施岚青的来,不知道对不对?

回帖成功

经验值 +10