GB 50217--2018 《电力工程电缆设计标准》第7条,对电缆防火有如下相关要求:
1、对电缆可能着火导致严重事故的回路、易受外部环境影响波及火灾的电缆密集场所,应设置防火分隔;
2、在电缆沟、隧道及架空桥架部位,应设置防火墙或阻火段,长距离电缆沟相距100米,设置一个防火封堵;
3、与电力电缆同通道铺设的控制电缆,非阻燃通讯光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒,或在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材。
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
镁晶建筑科技
2021-11-29 16:12:29
来自 PC
评论
举报
-
shanke0309
《电力设备典型消防规程》(DL 5027-2015)第10.5.12条,施工中动力电缆与控制电缆不应混放、分布不均及堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。
2016-04-19 15:53:19
来自 PC
评论
举报
加载更多GB 50217--2018 《电力工程电缆设计标准》第7条,对电缆防火有如下相关要求:
