8.1.8 条 规定了消防给水管道的设计流速不大于2.5米每秒,任何消防管道的给水流速不应大于7m/s.
8.2.2 条 规定了低压给水管道的最小压力,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其它给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa.
8.2.3 条 注意一下临时高压和稳高压系统系统工作压力的计算方法.
8.2.5 条 各种压力下管材的适用范围,注意一下金属管道埋地可以采用沟槽连接.
8.2.7 条 消防管道采钢丝网骨架塑料复合管材时的一些技术规定,以及下面几条有厂家公关的影子,有条件应优先采用金属管道.
8.3.3 条 有一个知识点,消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,应该是审图以后会提的一个点.
9.1.1 条 比较重要,设有消防给水系统的建设工程宜采取消防排水设施.
9.2.1 条 规定的必须采取消防排水措施的场所,有消防水泵房,设有消防给水系统的地下室,消防电梯井底,仓库.
9.2.2 条 对于室内废水出单体应该排入雨水管网还是污水管网进行了规定,宜排入雨水管网;有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入市政污水管网.地下室的消防排水设施宜与其它地面排水设施共用.
9.2.3 条 消防电梯集水坑有效容积不应小于2方,潜污泵的流量不应小于10L/S.强条,这个跟以前规范没有什么大变化.
9.2.4 条 相当重要,室内消防排水设施应采取防止倒灌的技术措手,就是说在潜污泵排出管上应设置止回阀.
9.3.1 条 测试排水,是黑字体也是强条,消防给水系统必须设置专用排水设施,并对适用场所和管径做了规定.
9.3.2 条 试验排水可回收部分宜排入专用消防水池循环再利用,出于节水的考虑,可以排入消防水池回用,如室外中水池,室外景观水池等.
10.1.1 条~10.1.5条 是不同管材的沿程阻力计算方法.
10.1.6 条 管道局部水头损失当资料不全时,消防给水和室内消火栓可按10%~20%计算,自动喷水等支管较多时,可按30%计算.
10.1.7 条 是一个比较重要的公式,消防水泵或者消防给水所需要的设计扬程或者压力,引入了一个安全系数K2,可取1.20~1.40.
10.2.1 条 是消火栓保护半径的一个计算公式.
10.3 章节是减压计算,增加了节流管的水头损失计算公式.
11.0.1 条 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态.
11.0.3 条 消防水泵应保证从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟.
11.0.5 条 消防水泵应手动启停和自动启动.
11.0.7 条 消防控制柜或者控制盘应能显示消防水池,高位消防水箱等水源的高水位,低水位报警信号以及正常水位.这一章节还增加了自动巡检的相关内容,可以了解一下.
12.1.1 条 消防给水及消火栓系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担,强制性规定,这一章节主是施工的相关规定.
第13章 主是消防系统的系统调试和验收.
第14章 消防系统的后期维护管理.这两章节的内容有条件的情况下,可以在设计说明中示意出来.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报