请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yuchangjian521
    hghm001 发表于 2007-10-21 20:25 接触器回路中不要接热继电器的常闭点,把常开做返回信号.消防类的都这么做的啊!那主触点过热不也断开吗
    2013-04-01 10:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    要求热继只报警不跳闸?把接点接到报警而不是跳闸回路不就妥啦!
    2010-04-28 10:22:28

    回复 举报
    赞同0