土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 热继只报警不跳闸?

热继只报警不跳闸?

发布于:2007-10-18 15:47:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
请教!有份图纸上要求消防设备用的热继只报警不跳闸,有这种热继电器吗????

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yuchangjian521
    hghm001 发表于 2007-10-21 20:25 接触器回路中不要接热继电器的常闭点,把常开做返回信号.消防类的都这么做的啊!那主触点过热不也断开吗
    2013-04-01 10:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    要求热继只报警不跳闸?把接点接到报警而不是跳闸回路不就妥啦!
    2010-04-28 10:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求图片-关于PLC的图片

我现在想学习使用三菱PLC的DCS控制系统,哪位帮帮忙,给我发个控制柜的内部图片,非常感谢

回帖成功

经验值 +10