土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
急:请问这样的建筑要不要设消火栓系统
急:请问这样的建筑要不要设消火栓系统
有一个5层的职工宿舍,建筑高度16.500m,一层面积为1031平方,是戊类仓库,二层以上均为731平方,是宿舍,请问要不要做消火栓系统,依据是什么,急求老师解答。
发布于
2015-02-02 17:02:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
版专攻
设不设,要看建筑设计防火规范
老版现行规范8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑;
新版即将执行的建规:
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于 300m2的厂房和仓库;
5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
2015-02-02 17:19:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
顺时钟
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
339
粉丝
34
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 709 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
