土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个防火分区内有喷头800个,用一个水流指示器带行不?

一个防火分区内有喷头800个,用一个水流指示器带行不?

发布于:2015-02-02 16:51:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    湿式报警阀有数量要求,水流指示器没有。
    2015-02-05 06:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • 戏当生活
    戏当生活 板凳
    楼主,首先你的防火分区面积就不对吧,根据建筑防火设计规范,难燃建筑的最大防火分区面积是4000平米,可燃的建筑防火分区面积比4000小,具体数值你可以查相关规范,所以,你10000平米作为一个防火分区是不对的。具体防火分区面积根据你的建筑物类型确定。把防火分区确定好了之后,每个防火分区设置一个水流指示器,湿式报警阀设置在出水干管上面,设置一个即可。
    2015-02-04 19:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水及消火栓系统技术规范实施遇到的问题

一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!

回帖成功

经验值 +10