土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌规5.2.1式中砌体抗压强度设计值调整系数问题

砌规5.2.1式中砌体抗压强度设计值调整系数问题

发布于:2015-02-02 16:23:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌规5.2.1式中砌体抗压强度设计值调整系数明确指出,局压面积小于0.3m2的不调整,但没说砂浆强度低于M5的要调整.砌规3.2.3条明确指出砂浆低于M5时,表3.2.1中数值要乘以0.9.在看施老<2013注册结构工程师专业考试专题精讲砌体结构与木结构>例题中,砂浆是M2.5的,没乘0.9的系数。请教局压计算中,此系数是否要调整

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dwl1234
    dwl1234 沙发
    谢谢指教,心中没了疑惑
    2015-02-04 08:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • mengfeng1234
    mengfeng1234 板凳
    M2.5级水泥砂浆及C级仍考虑ra,但A<0.3㎡时候不考虑。
    2015-02-03 16:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解管桩焊缝探伤应做比例

建筑地基基础工程施工质量验收规范中的5.3先张法预应力管桩的5.3.2中的一句“重要工程应对电焊接头做10%的焊缝探伤检查”,请问其中中的“重要工程”指的是什么? 甲级?另《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)7.3.2 混凝土预制桩的接桩要求做三处?为抗拔桩,地基基础设计等级为丙级