多层建筑的充实水柱一般都应大于12m吗?
在建规中,大多数建筑的每支消火栓的最小流量为5L/S,这样对应的水枪充实水柱的长度就应是12m,所以说多层建筑的充实水柱一般都不应小于12m。
发布于
2004-12-04 16:15:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhouchunjuan
同意7楼的见解。
2004-12-08 11:01:08
来自 PC
评论
举报
you-zi-ru-feng
根据建筑物的性质,规范里规定的相应每支水枪的最小出水量和充实水柱都是要同时保证的。
比如某建筑需要保证充实水柱10m,每支水枪最小出水量5L/s:
根据最小出水量5L/s算出水枪实际充实水柱11.4m〉10m,则根据水枪最小出水量进行水力计算合适。
另外某建筑最小出水量2.5L/s,充实水柱7m:
根据充实水柱7m算出水枪实际出水量3.78L/s〉2.5L/s,则根据充实水柱进行水力计算合适。
2004-12-06 18:42:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhanghui9828
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
170
回复
241
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
