土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑的充实水柱一般都应大于12m吗?
在建规中,大多数建筑的每支消火栓的最小流量为5L/S,这样对应的水枪充实水柱的长度就应是12m,所以说多层建筑的充实水柱一般都不应小于12m。

全部回答(7 )

  • zhouchunjuan
    同意7楼的见解。
    2004-12-08 11:01:08 来自 PC 评论 举报
  • you-zi-ru-feng
    根据建筑物的性质,规范里规定的相应每支水枪的最小出水量和充实水柱都是要同时保证的。
    比如某建筑需要保证充实水柱10m,每支水枪最小出水量5L/s:
    根据最小出水量5L/s算出水枪实际充实水柱11.4m〉10m,则根据水枪最小出水量进行水力计算合适。
    另外某建筑最小出水量2.5L/s,充实水柱7m:
    根据充实水柱7m算出水枪实际出水量3.78L/s〉2.5L/s,则根据充实水柱进行水力计算合适。
    2004-12-06 18:42:06 来自 PC 评论 举报