土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 篮球场光伏发电球场灯的电池----安全隐患!

篮球场光伏发电球场灯的电池----安全隐患!

发布于:2015-02-02 09:39:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家来看下,北京某大学的球场灯,储存电能的电池盒放在地面上,外壳已经破裂。本人觉得设计安装时不合理,设计安装时应该考虑篮球场放在地面有人破坏的因素。现在如果下雨或者小孩好奇伸手进去,是不是安全隐患?

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaozaishenzhen
    路过,学习学习
    2015-03-02 16:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • tsczhangyueming
    还是给它盖个房子吧,防水防晒防撞(踢)还安全!
    2015-03-02 13:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现场的一些疑惑:等电位箱,环形接地~

请教下,在施工现场看到一些疑惑: 看到一个泵房的的电机都做了外壳接地了(电机外壳联接到穿线管,穿线管联接到桥架里的扁钢,扁钢联接到接地极),那泵房内的等电位联接箱用来接什么呢?, 同时房间内做了环形接地(扁铁在离地200mm左右的高度围绕室内焊接了一圈,然后焊到建筑预埋的扁铁),房间里的一个控制柜焊到了环形接地圈上,为什么要这样做呢?控制柜引根电线到穿线管不可以当接地吗?