消防车荷载需要注意的问题有以下几点:
1、梁的跨度影响消防车荷载取值,详见荷载规范,20与35两种,当大于6米跨度的框梁里有次梁时,次梁与板需按35重新计算一次配筋,框梁则按20配筋(这时梁板的扰度和裂缝不需控制,这点有待进一步确定);
2、柱墙配筋时不需考虑消防车荷载,按一般车道荷载考虑;
3、需注意覆土厚度对消防车荷载的影响,可按规范折减,扩散角取值不大于45度,一般取35度;
4、需注意单向板与双向板的荷载取值区分。