土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 旅馆弱电线缆走线问题

旅馆弱电线缆走线问题

发布于:2015-01-31 21:32:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
旅馆走线.jpg该建筑第一层是商铺,二层至五层是旅店,六层至二十一层是住宅,右边打框的是电井,只在二层至五层有,左边打框的也是电井,从地下室至二十一层,箭头所指是建筑沉降缝。分纤箱是放在左边的电井里的,我想问,是否可以直接从左边的电井出弱电线缆走弱电线槽,过建筑沉降缝,走完整层?? 右边的电井不用它

旅馆走线.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    顶起顶起顶起
    2015-02-02 08:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • 合十
    合十 板凳
    可以,估算从左边电井到最右端40m左右,弱电可以满足使用要求。穿越变形缝处做补偿装置就行,也就是伸缩节。
    右边电井留着是为了走强电,这样可以节约线缆,走向也相对简单些。看这样是强弱电井合用。觉得这图很不好的是应当把左侧电井移到对面,画这图的人前期规划肯定是傻b,充充了事,也没沟通好。