土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配变安装时弄断呼吸器,无呼吸器能运行多久?

配变安装时弄断呼吸器,无呼吸器能运行多久?

发布于:2015-01-30 23:36:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问师傅们:S910KV配变安装时把呼吸器碰断,整个没了,在没做任何措施的情况下运行,多长时间会出问题?安装的现场五六个人员一点责任心都没有!现在才发现。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    也没有这么的严重,变压器内部一般温度比外面高,潮气进入的可能性不是没有,但几乎短时间内没有明显的改变。如果这两天变压器的温度没有大的变化,油面变化不大,交换的空气很少,所以不用太担心。
    但是尽快处理还是要的。
    2015-02-01 11:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    问题不是这么简单的,呼吸器碰断了,呼吸器管道就和大气直通了,在没有发现的这段时间里已经有潮气和杂质进入,严格说应该立刻修复呼吸器并更换或过滤变压器油。
    2015-01-31 10:14:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。