土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵是否需要自动停泵?

稳压泵是否需要自动停泵?

发布于:2015-01-30 20:33:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
引言:
国标图集《98S205》中规定,当主泵启动时,需要反馈信号切断稳压泵,要求稳压泵自动停泵。今天听一规范组(水消规)专家解释,他提到水消规中没提到稳压泵是否需要自动停泵(注:水消规提的是消防主泵不得自动停泵,而稳压泵因不属于消防设施的关键部位,具一些同行及资料介绍,国外并不对稳压泵做消防认证),他的建议是稳压泵也不用自动停泵,与原国标图集的技术要求不一致。


如果稳压泵不停,那么主泵启动后,相当于流量相差极大的两台水泵并联供水。
问题:1、如果小泵扬程大(或泵后出水压力高),大泵能否顺利启动和平稳运行?
2、如果小泵扬程小(或泵后出水压力低),大泵启动后是否会导致小泵憋压损坏?
---------------------------------------------------------------
希望有同行参与讨论或解答这两问题,如果有亲身工程体验,不妨详细阐述一下。


全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • tsc2002
    tsc2002 沙发
    这事我也关注很久了,个人意见:1、专家说GB50974-2014中没提到稳压泵是否需要自动停泵?错,详见第13.1.5条第2款:“2 能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行”;2、GB50974-2014第12.3.4条第2款“2 气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀”,其文字表述语焉不详(气压水罐进水管即出水管,详见98S205/10-13),且不应设止回阀,否则无法充水增压,貌似规范编制人员不懂其基本工作原理;3、对于室内消火栓系统,消防栓系统主泵启动后,只要其扬程是按照GB50974-2014第7.4.12条第2款(动压0.35MPa/充实水柱13m、动压0.25MPa/充实水柱10m)设计选用的,稳压泵和气压罐出水管上设置的电接点压力表将直接达到稳压泵停泵压力,因为GB50974-2014第5.3.3条第3款规定稳压泵的设计压力为最不利点准工作状态下静压大于0.15MPa,所以即使不按照98S205总说明中“十三、电控性能”之“4......当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源......”,稳压泵也会自行停泵;4、对于自喷系统,喷淋泵的设计扬程是按照GB50084-2017表5.0.1注:最不利点工作压力不低于0.05MPa选用的,1只喷头在0.05MPa的工作压力下流量为0.94升/秒(K=80),单台消防水泵的最小额定流量按GB50974-2014第5.1.4条为10升/秒,即便管网出流量为0,最不利点的工作压力也不能超过0.05*1.4=0.07MPa(<0.15MPa静压),所以如不设喷淋泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,存在稳压泵不能自动停泵的可能;5、因为稳压泵出水管上安装有止回阀,即便主泵启泵后稳压泵不自动停泵也不会造成不能接受的严重后果,但还是建议按照98S205设主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,万一出现啥后果,咱们按规范标准来的就没啥责任不是吗?
    2019-04-14 13:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • 为我们自己的
    进来学习一下
    2017-08-20 22:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓流量和消火栓布置数量疑惑

消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。

回帖成功

经验值 +10