土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 装修与安装专业的配合问题

装修与安装专业的配合问题

发布于:2015-01-30 17:09:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在施工及设计过程中,遇到装修与安装专业的配合问题,特别是装修专业天花与安装专业的设备问题,装修专业吊顶高度与设备安装的问题,以及装修专业与消火栓系统的问题,本人经过归纳,将问题整理如下:
1、装修专业天花与安装专业设备的问题。
常规做法:
主体设计院:天花设计自喷喷头、灯具(一般装修专业后期重新设计)、风口(送风口、回风口、检修口)、火灾报警系统。
空调公司:根据装修风格重新进行深化设计,会改变原来新风系统。
智能化公司:(监控系统、广播系统),一般根据装修设计平面深化。
有以下问题必须协商与配合:主体设计院设计完毕,装修专业对建筑平面进行修改后,重新进行装修设计,天花灯具、造型与原主体设计打架严重,影响美观,因此装修专业会对喷头或探头进行调整;空调风口有可能正好在天花造型上,必须多次调整,为了美观,装修专业对检修口进行删减及风口形式进行调整;智能化公司设备较少,但由于是配合深化单位,也需要多次协商配合。
2、装修专业吊顶高度与设备安装的问题。
主体设计单位设计完后,装修专业需要进行装修设计,由于空调系统由一家单位深化,一般仅仅考虑其功能,忽略或无暇顾及吊顶及天花,加上梁高影响,使装修造型实现难度大。
3、装修专业与消火栓系统的问题。
主体设计院设计的消火栓数量,常常因为装修改改造的问题,使消火栓减少或移位,不满足使用要求。

本人经历过一个一层约1000平米商铺改造为600平米售楼部的案例。主体设计院将图纸设计完后,公司决定将一层商业局部改为售楼部。做完售楼部图纸,出现了很多问题:比如商铺原来有好多卫生间预留给排水管,由于改造为售楼部,基本上商铺全部打通,排水立管根本无法下落,上下层无法连通,公司计划售楼部开放后,其上层商业及周边全部要正常广场营业。
因此,本人采取以下方案,重新要求主体设计院对一层售楼部平面进行自喷、火灾报警设计、给排水管尽量在一层吊顶内安装再由室外柱引入地面,到售楼部使用完毕再上下连通给排水管。
将主体单位设计图纸返给装修单位,进行设备复核及定位,装修单位定位完毕再由主体设计单位复核是否满足验收规范。然后再出变更图。
给装修单位提出以下调整原则:
1)喷淋保护半径1.8米。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米;如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米;
2)烟感的保护半径为5.8米(安装间距为9);
3)温感保护半径为4.4米(安装间距7米);
4)广播间距不超过25米,实际根据功率有变化。

至于空调系统,由空调公司完成系统,装修单位再考虑风口形式及检修口数量,完成后由空调公司核对无误后出图。
至于智能化系统,设备量少,但也必须和空调系统一样,至少出一套招标图,再出一套施工图。


要搞好装修与安装的配合,工作量很大,涉及面很广,参与单位多,加上行业内的普遍各自为战的做法,能做成精品工程很不容易。种种原因,使在实际工作中无法完全估计左右,疲于奔命。


还有另外的问题,空调配电谁来完成,空调公司一般没专业电气设计人员,无设计资质,空调公司司章是否可以。主体设计单位又不十分了解空调设备参数及性能,常常会错误配线,比如本人遇到主体单位设计空调室内机电源时,未考虑制热,线径小差点返工的情况。


本人抛砖引玉,很希望大家能有好的沟通配合协调之思路,使工作中能有的放矢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chenff081720
    chenff081720 沙发
    感谢楼主总结~~~~
    2015-02-03 09:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • zt2725533
    zt2725533 板凳
    确实,。很多都大项目都是安装搞完了。装修才进来各种敲打换,感觉很容易弄坏~
    2015-02-02 17:08:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水泵房靠水池一侧是否该设人孔讨论

问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。

回帖成功

经验值 +10