土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在吗,请教个问题,车库新增的CO传感器,能不能直接并入火灾报警总线
新绿建要求的地下室增加的CO传感器,能不能直接并入火灾报警系统,还是单独设可燃气体报警系统?谢谢指点


全部回答(5 )

  • lygzlc1206
    谢谢,头一次做,
    2015-12-29 17:19:29 来自 PC 评论 举报
  • ywh1937
    应该接入BAS系统,我项目都是这么设计的
    2015-04-20 10:51:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10