隔离开关又叫隔离刀闸,在实际工作中,大多数称之为刀闸。它的主要用途是保证高压设备检修工作的安全,在需要检修的部分和其他带电部分之间,用隔离刀闸构成足够大的明显可见的空气绝缘间隔;隔离刀闸没有灭弧装置,不能用来断开负荷电流和短路电流,否则会在触头间形成电弧,这不仅会损害隔离刀闸,而且及易引起相间短路,对工作人员也十分危险。因此一般只有在电路已被断路器切断的情况下,才能闭合或断开隔离刀闸。运行证明隔离刀闸亦可用来开闭电压互感器、避雷器、母线和直接与母线相连 设备的电容电流、励磁电流不超过 2A 的空载变压器、电容电流不超过 5A 的空载线路等,因这些情况下电流很小,触头上不会产生很大的电弧。
下面来谈谈隔离刀闸在实际运行中常见故障及其处理办法。
一、刀闸发热故障
应检查触头部位及导线的引流线夹是否接触不良。针对隔离刀闸的结构原理,检查两端顶冒接点是否过热,检查由弹簧压接的触点或刀口过热,检查支柱瓷瓶劣化使支柱瓷瓶整体温度升高。
处理办法:发现故障后,应向调度汇报,立即设法减小或转移负荷,加强监视。处理时应根据不同的接线方式,分别采取相应的措施:
1、双母线接线时,如果是某一母线侧刀闸发热,可将该线路经倒闸操作,倒至另一段母线上运行。通过向调度和上级请示母线能停电时,将负荷转移以后,真对上述刀闸发热原因进行停电检修。若有旁母时,可把负荷倒至旁母上。
2、单母线接线时,如果某一母线侧刀闸发热,母线短时间内无法停电,必须降低负荷,并加强监视。母线可以停电时,再停电检修发热的刀闸。
3、如果是负荷侧(线路侧)刀闸运行时发热,其处理方法与单母线接线时基本相同。应尽快安排停电检修,在维持运行期间,应减小负荷并加以监视。对于高压室内的发热刀闸,在维持运行期间,除减小负荷并加以监视以外,还应采取通风降温措施。停电检修时同样应真对上述刀闸发热原因进行检查处理。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:53 编辑 本规范适用于交流标称电压6kV~750kV电力系统中发、变电、配电电气装置和旋转电机的过电压保护和绝缘配电、输电合设计。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报