新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
1 消防水池应采用两路消防给水 ;
据此是不是说消防水池设计时需要两路进水?


QQ图片20140930104232.png

全部回答(29 )

  • 版专攻
    这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水
    如果你计算的消防水池没有减去连续补水的容积,就不需要
    2015-01-30 10:19:30 来自 PC 评论 举报
  • 王九仟
    虽然是这样说的,但是该条并没有说是扣除需要补水的量。难道要结合上一条?那其他条文要结合其他的条文吗?
    2017-11-24 19:19:24 来自 PC 评论 举报