土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
按照新消规,消防水池应该是两路进水吗
按照新消规,消防水池应该是两路进水吗
新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
1
消防水池应采用两路消防给水 ;
据此是不是说消防水池设计时需要两路进水?
发布于
2015-01-30 10:02:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
版专攻
这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水
如果你计算的消防水池没有减去连续补水的容积,就不需要
2015-01-30 10:19:30
来自 PC
评论
举报
王九仟
虽然是这样说的,但是该条并没有说是扣除需要补水的量。难道要结合上一条?那其他条文要结合其他的条文吗?
2017-11-24 19:19:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
戏当生活
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
22
回复
389
粉丝
5
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
如果你计算的消防水池没有减去连续补水的容积,就不需要