丁戊类钢构厂房里可以设置配电室吗
丁戊类钢构厂房里可以设置配电室吗
丁戊类钢构厂房里可以设置配电室吗?是否用防火门跟防火墙?
发布于
2015-01-29 16:39:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
之清
完全可以,建筑防火规范规定,甲类也可以
2015-02-02 10:39:02
来自 PC
评论
举报
fitman
如果是油变,建筑物耐火等级为二级或以上。干变没要求。变配电室本身的耐火等级不小于二级。
2015-01-31 11:47:31