土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机运行过程中冷媒温度变化

多联机运行过程中冷媒温度变化

发布于:2015-01-29 16:25:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
其实小弟是有两个问题
第一:多联机运行过程中了冷媒在压缩机,冷凝器。蒸发器的各个进出口温度大概是多少
第二:为什么多联机的单位面积冷负荷估算时要比水系统高上不少。多联机冷量的损耗出现在什么环节
初来乍到
还望各位不吝赐教

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 天心化羽
    天心化羽 沙发

    资料很有用,谢谢楼主分享!!

    2024-09-29 10:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • xwb_304
    xwb_304 板凳
    多联机夏季工况:室内26度,相对湿度65%,夏季室内焓值60KJ/Kg;当用水机时,出风温度为16度,机械露点,出风的焓值为42KJ/Kg;当为直接蒸发时,出风温度13~14度;出风焓值为34~36KJ/Kg,意味着较水系统多了潜热(忽略显热)6~8KJ/Kg,转化成比例即为33.3%~44.4%。这也是为什么选多联机要比选水机多40%的原因。其中末端设备出风温差按4度温差计算。
    2017-11-20 18:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机变频控制制冷系统

压缩机变频控制在制冷系统中得到了广泛应用,除变频控制电路部分之外,为适应变频控制,制冷系统部件、系统的设计和方案需要考虑哪些因素?

回帖成功