土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大家帮忙看看有没有什么问题?

大家帮忙看看有没有什么问题?

发布于:2015-01-29 15:27:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构供货范围:
一、 建筑物描述
本项目为 公司新建工业区工程2号厂房,是以生产机械加工为主的钢结构工业厂房,总建筑面积约8601.24㎡。
建筑长约 : 176.12m;
柱 距 : 8m/7.9m;
建筑宽约 : 48.72m;
跨 度 : 24m*2;
标 高 :女儿墙顶标高11.8m;
坎墙标高 :1.3m;
坡 度 :6%(单脊双坡);
吊车吨位 :5T。
二、 建设项目范围
1.钢结构系统:
(1)主钢结构
主结构指刚架、吊车梁部分。
(2)次结构:
次结构包括支撑,拉条及撑管,隅撑,系杆,天沟托架。
(3)檩条:
屋、墙面檩条,在工厂加工成型的冷弯“C”、 “Z” 或“几”字型等薄壁型钢,工厂预先冲孔,符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)的规定。
(4)地脚螺栓
符合《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)的规定,供货不安装。
2.屋面系统:
(1)屋面做法:
范围:厂房钢屋面;
a)屋面外板;
b)玻璃丝棉保温层;
c)屋面檩条;
(2)采光板做法:
范围:厂房钢屋面采光;
双层+珍珠棉;
3.墙面系统:
范围:厂房墙面(不包含玻璃幕墙);
(1)墙面外板;
(2)玻璃丝棉保温层;
(3)墙面檩条;
(4)墙面内板;
4.排水系统:
范围:厂房屋面内天沟;
钢板天沟+pvc雨水管。
5.雨蓬系统:
范围:厂房雨篷;
(1)雨蓬顶板;
(2)雨篷檩条;
(3)雨蓬底板。
设计条件及材料说明:
一、设计规范
1. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
2. 《钢结构设计规范》(GB50017-2003);
3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);
4. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002);
5. 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002);
6. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);
7. 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-2011);
8. 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923·2-2008)。
二、设计荷载条件
1.屋面恒载:0.20KN/㎡;
2.屋面活载:0.3KN/㎡(用于钢架计算);0.5KN/㎡(用于檩条计算);
3.基本风压:0.40KN/㎡;
4.基本雪压:0.35KN/m2;
5.抗震等级:抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,地震分组第一组。
三、材料说明
1.主结构:
主钢结构材料材质为Q345B,符合《低合金高强度结构钢》(GB1591-2008)的规定,两道醇酸底漆;
2.次结构:
次结构材料材质为Q235B,符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定,两道醇酸底漆,其中隅撑、拉条及撑管为镀锌;
3.檩条:
檩条材质为Q345、Q235B,在工厂加工成型的冷弯“C” 、“Z” 或“几”字型等薄壁型钢,工厂预先冲孔,符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)的规定,镀锌檩条,镀锌量为180g/㎡;
4.地脚螺栓
地脚螺栓材质为Q235,符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定,提供供货,不安装;
5.屋面系统:
(1) 屋面做法:
a)屋面外板: 0.55mm厚,的 NS-R360(直立锁缝)镀铝锌本色板,品牌:宝钢;
a) 镀层:镀铝锌,AZ150;
b)保温层: 100mm厚玻璃丝棉保温层,容重 12Kg/m3 ,进口 VR贴面,品牌:伊索维尔;
(2)采光板做法:双层聚酯玻璃纤维(FRP)+珍珠棉;品牌:艾珀耐特或多凯;条式布置;
1)外板: 1.5mm厚;
2)内板: 1.2mm厚。
6、墙面系统:
(1)墙面外板: 0.60mm厚, NS-SWI镀铝锌板,品牌:宝钢;
a) 镀层:镀铝锌,AZ150;
b)涂层:HDP;
c)颜色:待定;
(2)保温层: 100mm厚玻璃丝棉保温层,容重 12Kg/m3 ,国产 加筋铝箔贴面,品牌:伊索维尔;
(3)墙面内板: 0.40mm厚,北方空间的 NS-WII 镀锌板,品牌:宝钢;
a) 镀层:镀锌,Z180;
b)涂层:PE;
C)颜色:待定。
7、排水系统:
3mm厚钢板内天沟+Φ100pvc雨水管。
8、雨蓬系统 :
(1)顶板: 0.55mm厚 NS-RW镀铝锌本色板,品牌:宝钢;
a) 镀层:镀铝锌,AZ150;
(2)底板: 0.40mm厚 NS-WII镀锌板,品牌:宝钢;
a) 镀层:镀锌,Z180:
b)涂层:PE;
c)颜色:待定。
9、附件系统:
(1) 收边泛水:材质同屋、墙面;
(2) 本工程中彩板均为宝钢品牌;
(3) 密封胶条、内外堵头:用于屋面防水;
(4) 自攻螺钉;
(5) 密封胶:聚氨酯胶(用于屋面)、中性硅胶(用于墙面);
(6) 其他:屋面支架等。
备注:
1.本合同中不包含玻璃幕墙及幕墙墙体拐角部分、玻璃幕墙钢梁、室内房中房屋面、楼梯、管线支架、门窗、内隔墙、楼梯栏杆、地脚锚栓埋设费、防火涂料等;
2.本合同中不包含艾珀耐尔弧形启闭式ATC3B-150通风器,如需报价,价格为1486元/延米,屋面按通风器78m长扣除面积;
3.本合同中屋面采光板采光率为4%,按我公司板型条式布置;
4.本合同中考虑每跨一台5T吊车;
5.本合同中围护、结构为我公司设计方案;
6.本合同中只包含所列项目;
7.现图纸中坎墙厚度为360mm,需甲方尽快确认坎墙厚度,不然将会影响我司进行墙面泛水板的设计和施工,进而影响到整个墙面系统施工进度。
NS-SW 坎墙处节点如下:

这个家伙什么也没有留下。。。