GCS电容柜二次图中的无功补偿控制器(KG)中SA旋钮开关的连接作用没看懂,求指导

发布于:2015-01-29 14:01:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 cdws7187 于 2015-1-29 14:57 编辑

看不懂JKG-12E AC220V无功补偿控制器SA旋钮开关在 电 容 器 投 切 / 保 护 / 指 示 回 路 中的作用?还有就是A601和A602那里画的 圆圈加斜杠符合作用?
补偿.png
XT.png 端子.png






补偿.png


XT.png


端子.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    就是个手动控制和自动控制的回路转换,SA为手动控制开关,自动时应该全部断开,手动控制时用SA一路路的进线控制切换。
    2015-01-29 19:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • 通通
    通通 板凳
    6.0.7 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置:
    1 补偿低压基本无功功率的电容器组。
    2 常年稳定的无功功率。
    3 经常投入运行的变压器或每天投切次数少于三次的高压电动机及高压电容器组。

    6.0.8 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置:
    1 避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时。
    2 避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时。
    3 只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值时。


    这个规范的条文,你理解一下