土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 罩棚柱间支撑问题

罩棚柱间支撑问题

发布于:2015-01-29 11:54:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式刚架罩棚,四周都没有墙,24米跨度,12米柱距。甲方工艺要求不能设置柱间支撑。看了门规第18页,怎样理解设置纵向刚架,求大神解答~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 时间是好朋友
    混凝土柱或者双向刚接
    2015-12-24 10:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • 沛然斋主人
    如果高度允许,可以在纵向顶部做桁架来解决,如果做纵向刚架,要用宽翼缘柱或十字截面柱。
    2015-04-09 22:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼板舒适度的问题求教

各位高手,求教钢梁楼板屋面的振动比较大怎么办呀

回帖成功

经验值 +10