发布于:2015-01-28 21:26:28
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。
解:先求线路电流I
I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)
再求线路电阻R
R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)
现在可以求线路压降了:
ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)
我就不明白,以上题为例;在单相供电时是按1200M计算压降的,三相时为什么只计算一相压降
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
rccrcc
沙发
1、按YJV3*70+1*35计算压降 0.134*0.6*161=12.9% 压降约为49V
2015-02-10 15:06:10
赞同0
-
qq_1419155301622
板凳
在单相供电时是按1200M计算压降的?单相供电时线路长度是2倍的相线长度?
2015-02-07 22:50:07
赞同0
加载更多2、三相平衡系统 N线电流为零,而220V系统零线流过电流汇入大地,是工作零线所以它的压降2倍的关系
回复 举报
回复 举报