土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ PKPM及YJK模型计算参数详解(六)(设计信息)每日更新

PKPM及YJK模型计算参数详解(六)(设计信息)每日更新

发布于:2015-01-28 20:19:28 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
本帖最后由 jiegouchimizhe 于 2016-1-7 14:38 编辑

YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。

PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。
http://bbs.co188.com/thread-9035562-1-1.html

1、结构重要性系数
此参数极少用到。
取值方式: 一般项目均取值为1.0。
原 理: 本参数的说明可详《可靠度设计标准》。其中说明,在安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,采用1.1。满足此要求的建筑物,普通民用设计院是不会碰到的,其设计要求将更加复杂,由于本人未接触过此类建筑,故无法与大家详细介绍。本参数的最终目的是为提高结构的抗力水平。普通的民用或工业建筑一般均取值1.0。

2、钢结构截面净毛面积比
此参数为采用螺栓连接的钢构件,考虑因构件开孔而导致的强度减小。
取值方式:一般采用全焊接时为1.0,采用螺栓连接时可取小于1的值(一般约在0.85左右)。
原 理:当钢构件采用螺栓连接时,必然要在构件上为螺栓开孔,此时在开孔位置构件截面将有所减小,使构件强度减小,软件为考虑这一点而设置此参数。而全焊接时,由于对截面几乎没有损耗,因此可以直接采用全截面(即此处取值为1)。本参数主要会影响钢梁、钢柱以及钢支撑的强度计算结论。


3、梁按压弯计算的最小轴压比
本参数设立的主旨在于控制梁承载力的计算方式。
取值方式:建议按照软件默认即可(PKPM为0.15,YJK为0.4)。
原 理:一般梁由于其轴力均较小,故承载力计算时均采用纯受弯模式计算,而忽略其轴力的影响。当出现特殊情况,梁的轴力较大是,按照压弯方式计算会更符合其受力模式,计算结果也更为经济可信。本参数即是控制这两种计算方式,当梁轴压比计算高于此处填入的值时,软件将自动按压弯方式计算此梁,否则一律按照纯弯计算。需要说明的是,按计算原理来讲,当梁的轴力不是极大也不是极小时,压弯方式计算的配筋应较纯弯方式计算结果更小。


4、考虑重力二阶效应
本参数主要考虑结构承载力计算中,是否考虑重力二阶效应对结构承载力要求的增大作用。
取值方式:根据计算结果中总信息文件中的提示进行选择
原 理:本参数一般第一次计算时不勾选,计算完成后查看总信息文件中的提示,如提示需考虑重力二阶效应,则勾选,否则不勾选。重力二阶效应属于大学结构力学内容,具体不再阐述。查看总信息的提示时,需了解刚重比的概念(具体请参见高规),刚重比主要作用在于体现结构的整体稳定性,如果计算结果不满足高规对刚重比的限制,则选计入结构的重力二阶效应对所需承载力的增大作用。


5、按高规或高钢规进行构件设计
本参数主要作用在于选择构件设计的规范依据
取值方式:根据设计项目情况勾选
原 理:本参数仅对钢构件适用。当勾选时,钢构件按照《高规》和《高钢规》分析设计,否则按照《抗规》和《钢规》进行设计分析,根据项目是否使用《高钢规》确定是否勾选即可。

6、框架梁端配筋考虑受压钢筋
本参数由设计人员自行判断是否需要梁端钢筋计入受压作用
取值方式:设计人员自定(建议尽量不使用)
原 理:计入钢筋受压作用的计算方法,在高校的《混凝土设计》课程中有详学,在此不再细讲。其原理实际是提高受压区的承载力,因此勾选时将可能较不勾选配筋略小(但并不影响安全)。在考虑受压钢筋时,规范些特别的限制条件,如《高规》6.3节相关内容。

7、结构中的框架部分轴压比限制按照纯框架结构采用

本参数主要针对于墙体较少的框剪结构中的框架柱,详细规定详《高规》8.1.3-3、8.1.3-4说明。
取值方式:计算结果中框架部分倾覆力矩占比>50%时,勾选此项;否则不勾选。
原 理:《高规》中规定的倾覆力矩,实际代表水平力作用下第一道防线的抗力来源,当框架部分>50%,说明主要来自于框架部分,此时将框架部分按框架结构设计,实际较框剪的要求更高,以保证结构抗震能力或延性。倾覆力矩属较为复杂的概念,在此不具体详述。其查看方式为:软件计算结果>文本文件>框架柱倾覆弯矩及0.2Vo调整系数文件>倾覆力矩百分比(抗规)>框架柱嵌固端位置(按照概念理解,查看结构楼层的一半较妥,但目前多数单位及审图机构仅以嵌固端一层下结论)。


8、构造边缘构件执行高规7.2.16-4条要求
本参数是针对软件设计过程的,如果不使用软件的设计结果,可忽略
取值方式:结构满足7.2.16-4条要求且使用软件的设计结果时,可勾选;否则可忽略。
原 理:高规7.2.16-4条是针对连体、错层及B级高度结构所要求的更高的构造措施。满足此条的结构,必然需要按此设计,但目前设计院对边缘构件配筋时,多只采用软件分析结论进行人工配筋,此时是否勾选则无意义。如需采用软件的边缘构件设计结果时,则需要勾选。


9、轴压比小于抗规6.4.5条规定时一律设置构造边缘构件
与第8条情况一致,针对软件的设计过程,如果不适用其设计结果时,刻忽略
取值方式:结构满足6.4.5条要求且使用软件的设计结果时,可勾选;否则可忽略。
原 理:剪力墙轴压比(组合轴压比)不大于6.4.5条规定时,表明在对应抗震等级情况下,其轴压比较小,墙肢延性较好,故可不必设置约束边缘构件。

10、按混凝土规范B.0.4条考虑柱二阶效应
本参数对目前设计项目已基本无用,可忽略
取值方式:一般均不勾选
原 理:B.0.4条是针对排架结构,而按照目前规范精神,已经不建议采用排架结构的结构形式了,故而此项可不予理会。


11、保护层厚度
取值方式:按图集11G101第54页表格取值即可(一般地上为一类、地下为二a类)
原 理:这里仅需说明一点,新规范要求的保护层厚度,是以构件最外层钢筋的外皮计算到构件表面的厚度。如梁柱外侧一般均为箍筋,则箍筋外皮到梁柱边缘的最小厚度为保护层厚度。

12、梁柱重叠部分简化为刚域
梁柱节点位置,由于刚度较大,其中部分长度可看做刚体,不计入构件的计算长度中
取值方式:(建议)勾选梁刚域、不勾选柱刚域;均不勾选则计算结构较为保守
原 理:刚域即一个不会产生变形的区域,梁柱重叠区由于变形极小,故一般可以看作刚域。但需要说明的是梁柱重叠区并不全是刚域,其梁柱刚域取值长度都是由计算得来的。将其看作刚域后代表梁柱的计算长度均变小,因此理论上来说,梁配筋将减小,而柱配筋则不然,当勾选柱刚域时,由于减小了柱的计算长度,致使其刚度改变,从而较多情况下会导致计算结果异常,所以一般使用时均不勾选柱刚域。此项建议尽量勾选,勾选后梁配筋会减小,更符合受力模式;而不勾选,虽使得配筋变大,表明上看更加安全,其实不然,配筋变大仅增大竖向荷载下的安全性,但导致强柱弱梁更能实现,即水平荷载作用下更加不利。


13、钢柱计算长度系数
本参数仅对钢结构有效
取值方式:一般钢结构均采用两个方向有侧移,除非完全不考虑水平荷载时可选择无侧移
原 理:目前PKPM允许在两个方向分别定义是否有侧移。一般来说有水平荷载的情况下一般均会存在侧移,故设计中均宜勾选有侧移。但是当预估侧移很小时(如有强支撑的情况下),选择无侧移对分析结果也几乎无影响。

14、柱配筋计算原则
本参数在于对柱的配筋设计起作用
取值方式:设计中均采用单偏压设计,双偏压复核
原 理:一般设计中均采用单偏压,由于双偏压计算方式是没有唯一解的,因此会导致配筋偏大,且不尽合理。但高规要求抗震角柱应采用双偏压方式计算,因此对于抗震设计的角柱,一般需要在特殊构件定义里面将其指定为角柱。如果采用单偏压计算,则计算输出文件中的角筋数值仅供参考,如计算角筋大小为4.9,配筋时角筋采用22的也是可行的。而采用双偏压复核时,一般需要进入软件的柱施工图模块中点击双偏压验算。


15、柱剪跨比计算原则
控制剪跨比计算的方式
取值方式:建议采用通用方式(M/VHo)
原 理:剪跨比的结论,主要用来判断是否为短柱,在PKPM V2.1以前的版本中,没有设置通用计算方式,软件均以简化方式计算,随着YJK软件的推广,在2.1版中PKPM也加入通用计算方式。通用方式是规范的计算方式,对结论更为准确,而简化方式主要方便手算检查,因此采用简化方式可能导致实际不是短柱的计算结果为短柱。

16、过渡层信息
规范要求B级高度建筑需设置过渡层,本参数即是软件要求认为指定过渡层的位置
取值方式:一般取约束边缘构件的上部一层或者两层为过渡层
原 理:B级高度已属于高度超限的高层建筑,由于其高度大受力也较为复杂,正常情况下规范要求将约束边缘构件的上一层或两层,设置为过渡层,其意义在于过渡层的边缘构件配筋比约束边缘构件略小,而比构造边缘构件略大,不至于出现承载力突变的情况,保证结构安全。
















全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • daihai108
    daihai108 沙发

    看看,到底讲解的怎么样

    2019-09-02 18:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • shurick
    shurick 板凳

    值得学习

    2019-07-08 11:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6289 条内容 · 167 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

YJk 2014最新用户手册

YJk 2014最新用户手册

回帖成功

经验值 +10