新消规10.1.2条关于室内外输配水管道的水力计算采用了海澄威廉公式,但是这个公式与建筑给水排水设计规范(2009版)里面3.6.10条中的海澄威廉公式不一致。
建规里面的公式换算成新消规里的单位时:i=1.05×10^-7*q^1.852*C^(-1.852)*d^(-4.87).小于新消规给出的公式。
不知道新消规的这次调整时出于什么原因,希望有知道的同行不吝赐教。

----------------------
本帖8楼自我终结

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • c181719653
    c181719653 沙发
    谢谢楼主
    学习了
    2015-02-06 15:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • 用规则
    用规则 板凳
    好东西 谢谢分享
    2015-02-05 08:32:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问单层丙类厂房的自动灭火系统相关问题

本工程是一耐火等级二级的丙类厂房,高度13.8米,占地面积2260m2。根据规范:8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;