氢气房是否需要设置水喷雾系统?
氢气房是否需要设置水喷雾系统?
如题,氢气房是否需要设置水喷雾系统?
氢气房,一层,高5.5m,占地面积1099m2.
本人认为应该不要设了,因为氢气是爆炸性气体,爆炸时这些固定的消防系统已经起不到作用了,除了室外的消火栓。
但是不确定,希望有经验的前辈能指点一下,谢谢
发布于
2015-01-28 14:44:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lyg.ht
瓦卡瓦卡 发表于 2015-1-29 09:24 这么多看的,没有回复的。如果是固定氢气罐,并且别的区域也有喷淋系统,即不单独因为氢气罐设置喷淋泵, …学习了,不过你说的固定气罐是指罐区,氢气站一般是用来装一些氢气瓶的是吗?
2015-01-29 10:12:29
来自 PC
评论
举报
瓦卡瓦卡
这么多看的,没有回复的。
如果是固定氢气罐,并且别的区域也有喷淋系统,即不单独因为氢气罐设置喷淋泵,可以考虑设置水喷雾冷却。
如果是移动的,比如氢气站,随时可能移动氢气瓶的,直接可以考虑不做任何消防设施了,仅在非泄爆区域的外墙上考虑消火栓就差不多了。
话说氢气一旦泄露,最有效的办法是引到火炬高空燃烧,没什么别的招。