土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水也最高水位与人孔的关系

消防水也最高水位与人孔的关系

发布于:2015-01-28 14:20:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问,图中消防水池最高液位是否可以由2升到1
由于各种原因,导致消防水池容积不够,而消防水池又已经做好。
我想到了这个空间,当然,正常设计时,我都会在人孔下面留个400左右的空间的。

谢谢了


0128-2.JPG

0128-2.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lijiehua521
    lijiehua521 沙发
    正常水位到人孔之间要留200~300为好,因为有溢流水位和报警水位的设置;如果容积实在满足不了,直接把人孔封堵了,看看在楼板上开人孔有没有可能。
    2015-01-31 16:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • 做个好爸爸
    浮球阀安装倒没问题,在不要考虑怎么防止水溢出来,人孔高度800,可以小点嘛
    2015-01-30 12:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奇葩的屋面消防水箱补水方式

如图所示,蓝色管为消防水箱补水泵回水及给水管,上屋面接至消防水箱,原因:当地水务公司要求生活水系统和消防给水系统分开,连生活立管给消防水箱补水也不行多次沟通无效因为是改图,现在面临 一个问题,就是消防水池是540立方,理论上,如果消防水箱利用些水池补水,应该采用540+18立方消防水池已经做好问题 这18立方的水的不足,对整个系统影响 大吗?个人理解,可以利用消防进水管的流量来弥补。。。

回帖成功

经验值 +10