室外排水埋深不能达到的办法

发布于:2015-01-28 10:49:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近期整了一个外蒙古的建筑项目,冻土层达到了-3m,我做的室内排水管的出墙处标高放到-3m以下,但业主自己做的室外排水管放到了-1.4m,室外不在我们工作范围而且业主也不想改,所以不能降标高了,但需要接上去,所以我做了一个排水提升泵井,提升泵井后的管道不与冻土层接触,在地面上敷设,做100mm厚的超细玻璃棉保温,向泄水口留置了0.005的坡度,并选了一个流量合适的,会经常运行的泵。排水因为有蒸汽冷凝水,温度不会低太多。这样的话因为我第一次这么做排水系统,请教高手,此种做法是否可行呢?是否有其他的办法呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zt2725533
    zt2725533 沙发
    学习了。电伴热。之前也有看到消防水池保温做电伴热的。楼主这个情况学习了~
    2015-02-10 16:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • 马戈
    马戈 板凳
    就电伴热,室外不管了。
    2015-02-10 12:04:10

    回复 举报
    赞同0