低压柜和变压器间不挖沟连接,接地采用5p母线中的pe槽代替地网可以吗?

全部回答(5 )

  • 红谷
    本帖最后由 红谷 于 2015-1-28 13:52 编辑

    针对五根排的问题:A、B、C、N、PE作为母线槽的五线制,PE排是负责接地作用的,一般情况下为ABCN排的一半,而铝合金外壳的阻率和铜相差不大,所以用外壳作为接地是完全可以满足工程需要的。此项产品已通过国家CCC认证。
    2015-01-28 13:48:28 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    shenjibaobao 发表于 2015-1-28 11:27 就是地网,配电房地网配电室地网,电缆沟内有镀锌扁钢,低压柜内PE排,应从二个方向及以上接地装置引入接地扁钢,密集型母线上好象没有PE排,外壳从接地网引接,引接导线要能承受母线处单相短路电流!
    2015-01-28 13:31:28 来自 PC 评论 举报