发布于:2015-01-27 15:46:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一用户报装工程,报装容量在19000KVA,不要求使用双电源。由于受变电站出线间隔限制,只能给用户提供一个出线间隔,线路路径是两公里左右的架空线路,两公里左右的电缆线路。问是否可以用双400电缆连接双240架空导线来满足要求?双电缆在高压柜出线侧连接没有问题,电缆终端跟架空线路连接时就要考虑很多问题,架空线路是采用标准的双回双三角排列分别与电缆接入,还是每相两根导线按照单回线路架设的方式?如果采用后者,是否考虑采用分裂导线?
请哪个高手详细解答或给予好的建议,不胜感谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳