土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器是应该和开关柜前对齐还是后对齐,以下变配电室布置,哪种更合适?

变压器是应该和开关柜前对齐还是后对齐,以下变配电室布置,哪种更合适?

发布于:2015-01-27 13:20:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 博观约取 于 2015-1-28 12:58 编辑

以下变配电室布置,哪种更合适? 第7楼,第14楼有补充图纸

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三种偶都不满意!

    电缆沟为什么不能在变压器下面过?
    2015-01-27 14:24:27

    回复 举报
    赞同1
  • cof1583221796727

    在保证安全距离的情况,最好、最美观的是第3张

    2020-03-03 19:01:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻质隔墙如何预埋电气管线,求依据

最近做一个小办公楼,小墙都是利用轻质隔墙,如何预埋电气管呢有依据,最好了谢谢

回帖成功

经验值 +10