阅读下一篇
求问大神关于无梁楼盖做地下室底板的裂缝问题最近在做一个无梁楼盖做地下室底板的项目。用PKPM的SLAPCAD算,总是算不过,裂缝超的比较厉害,板底是50MM的保护层。鼓捣了一段时间发现改钢筋强度和改预选钢筋直径对算裂缝有很大影响,怀疑是钢筋布置密集产生的影响,但实际画图时肯定不会用直径很小的钢筋。只是一栋很小的办公楼,面积也不算大,只有中间一段有8M的跨度,600MM的底板裂缝还算不过,感觉很奇怪。另:反向水浮力30,正向最大水池荷载39(面积较小,水位高3.9M)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句小手一挥,金币拿走!!!!
回复 举报
回复 举报