土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!

两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!

发布于:2015-01-26 17:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、 联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在 进线柜A计量柜B之间插多一个 联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!



QQ截图20150126165608.jpg

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • aiqi501
    aiqi501 沙发
    1进线,2进线,3联络,简单的连锁就是12运行3不能运行,13运行2不能运行,23运行1不能运行,电气连锁可以实现,也可以使用三锁两钥匙的机械连锁,或者是两者同时使用
    2015-03-08 13:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • dianzhuan126
    dianzhuan126 板凳
    出线柜D下移,然后出线柜D与联络柜e联接,要不然没法弄,很少见转弯的封闭母线
    2015-03-07 23:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力部门的分工 请大家建议

我们部门有10多个高压室 5个低压配电室 40多个变压器 其他每配电室都有6个人轮流值班 想大家出出主意怎么分工 ,看看还缺啥 6个电工安排 看网上的很细 有一次班 二次班 实验班 计量班 保护班 低压班 维修班 运行班 因为我们人少 分成 运行和维修 3人一组 运行班管实验、保护、计量、负荷平衡、倒电。 维修班管一次、二次、高低压维修。

回帖成功

经验值 +10