两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!

发布于:2015-01-26 17:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!
问题:1、 联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗?
2、会不会影响计量啊?
3、要在 进线柜A计量柜B之间插多一个 联络柜E吗?
请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!



QQ截图20150126165608.jpg

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • aiqi501
    aiqi501 沙发
    1进线,2进线,3联络,简单的连锁就是12运行3不能运行,13运行2不能运行,23运行1不能运行,电气连锁可以实现,也可以使用三锁两钥匙的机械连锁,或者是两者同时使用
    2015-03-08 13:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • dianzhuan126
    dianzhuan126 板凳
    出线柜D下移,然后出线柜D与联络柜e联接,要不然没法弄,很少见转弯的封闭母线
    2015-03-07 23:58:07

    回复 举报
    赞同0