土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设

10kV高压电缆,专家不让埋地敷设

发布于:2015-01-26 13:27:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • engineershao
    engineershao 沙发
    确保你的电缆能够耐腐蚀,能够满足这种恶劣的敷设条件。专家说的也有道理,但只要条件符合,又有何不可
    2015-01-27 10:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhongcongli
    zhongcongli 板凳
    如果采购的是普通电缆,盐碱性地质会对电缆绝缘层造成腐蚀。专家根据这一点说的还是有道理的。如即将采购,可以和电缆生产厂家先沟通一下,针对该地质条件采购抗盐碱腐蚀的电缆。
    2015-01-27 10:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室低压柜上方能不能走风管?急

配电室低压柜上方能不能走风管?急!哪里有这条规范?

回帖成功

经验值 +10