土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 以前一直看别人发事故分析贴,没想到这次我自己也来发了

以前一直看别人发事故分析贴,没想到这次我自己也来发了

发布于:2015-01-25 21:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 szywet 于 2015-1-25 21:43 编辑

设备:开关ABB VD4,型号见照片(不知道会不会被ABB追杀照片中涉及单位信息的已全部处理)
负载是一部水泵高压电机,需要频繁进行远程分合闸。事故当日该电机进行远程合闸操作,水泵开启正常
约1小时后该配电间烟感报警器报警,当班人员现场发现此开关柜冒烟,仓位内已有火光(此时开关合闸,电动机正常运行),当班人员马上断开该段进线开关(该配电站位双母线中间联络配电系统,)大约数分钟后,驻厂值班人员及高配运行人员达到现场,确认断电后,开启舱门,灭火。已将损失控制与一个高压开关的最小范围。
1.jpg 无标题.jpg IMG_20150124_102824.jpg
随后进行清扫,故障柜子拉出,分析事故原件,我们大致分析了下,也想听听大家意见,上图

IMG_20150124_104425.jpg IMG_20150124_104459.jpg IMG_20150124_111940.jpg IMG_20150124_113345.jpg IMG_20150124_125430.jpg IMG_20150124_125443.jpg IMG_20150124_125512.jpg IMG_20150124_130852.jpg IMG_20150124_130901.jpg
最后要问一个很要命的问题!!!
在写事故报告,当时运行值班工第一个到现场,是他分了这一段的进线开关,但是他木有高压证。。在这种紧急情况下,是否仍然算违规?

1.jpg


无标题.jpg


IMG_20150124_102824.jpg


IMG_20150124_104425.jpg


IMG_20150124_104459.jpg


IMG_20150124_111940.jpg


IMG_20150124_113345.jpg


IMG_20150124_125430.jpg


IMG_20150124_125443.jpg


IMG_20150124_125512.jpg


IMG_20150124_130852.jpg


IMG_20150124_130901.jpg


IMG_20150124_131202.jpg


IMG_20150124_131649.jpg


IMG_20150124_154117.jpg

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-4 09:17 编辑

    民建中不是有“消防系统的火灾报警,强切非”吗?! 电气着火也一样,发现哪着火就应切断着火处的电源!那位强行拉掉整段电源的(没有高压证)电工做的没错,至于还需拉掉二次电源可能他是不知道的(因他不是这个岗位),这位电工是有功的,如果不及时拉掉高压,VD-4断路器着火高压对地击穿,柜子炸开来的后果就不是现在这样了(现在连VD-4的真空管都完好无损,操作机械机构基本无损,只烧了储能电机和一些电线)!!!!

    如果一个人发现着火后马上报警,并救火,因他不是消防队的,没有专业救火知识,能说他救火的行为是错的吗?!!!

    这个事故的现象是可怕的,没有那位电工拉掉高压电源的后果更可怕,由于及时拉掉高压电源,才让这个事故的损失很小(换一只储能电机,重新配接VD-4断路器上的二次线,做断路器的耐压试验就可以了),从事情的过程和结果看,个人建议加奖那位电工,他的行为让事故损失减小,(最低限度说)救出一台VD-4断路器!!!

    如果不拉掉高压,让断路器炸开来,只算事故一台开关柜,柜内综保肯定也保不住,柜子其他元器件也会烧掉,直接损失会超10万!!!
    2015-03-04 09:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • lczb
    lczb 板凳
    路过学习学习
    2015-03-04 08:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电工程设计常用计算EXCEL表

供配电工程设计指导中的常用计算表格

回帖成功

经验值 +10