土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问三层幼儿园是否需要设置消防水箱?
请问一下,三层幼儿园,总面积3600平方米,层高14.4米,需要设置高位消防水箱吗?幼儿园属于公建?

全部回答(19 )

  • 石榴花儿
    发表于 2015-1-25 22:27:29 |只看该作者 这是新消防规范提到的:6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;
    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵 ;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

    2016-01-04 14:58:04 来自 PC 评论 举报
  • basketballhua
    谢谢分享,新手学习一下