土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问三层幼儿园是否需要设置消防水箱?
请问一下,三层幼儿园,总面积3600平方米,层高14.4米,需要设置高位消防水箱吗?幼儿园属于公建?

全部回答(19 )

  • 石榴花儿
    发表于 2015-1-25 22:27:29 |只看该作者 这是新消防规范提到的:6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;
    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵 ;
    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

    2016-01-04 14:58:04 来自 PC 评论 举报
  • basketballhua
    谢谢分享,新手学习一下
    2015-11-10 17:27:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 自动喷水灭火系统防水箱设置
    自动喷水灭火系统消防水箱的设置
  • 防水箱系统大样图
    本工程为消防水箱系统大样图,包含消防水箱系统大样图、消防水箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 泵房及屋顶消防水箱图纸,包括水泵房及水池剖面图、水泵房及水池平面放大图、屋顶消防水箱平面放大图。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习。供参考。...
  • 本工程为某地区消防水箱液位显示仪,包含消防水泵房动力配电系统图、消防泵房动力平面图、照明系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶防水箱大样图
    本工程为屋顶消防水箱大样图,包含大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶防水箱设计图
    本工程为屋顶消防水箱设计图,包含屋顶消防水箱管道系统图、水箱基础平面图、屋顶消防水箱管道平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 高层建筑高位防水箱及稳压设备设置
    通过对消防规范正文及条文解释的分析,结合多年设计经验,对高层建筑高位消防水箱及稳压设备的设置给出了几点建议,并总结了消防气压水罐的计算过程。
  • 某屋顶防水箱及消防增压设备图
    本资料为某屋顶消防水箱及消防增压设备图资料内容包括水浆基础剖面示意图,消防增压设备图可供参考,值得设计师下载
  • 高位防水箱详细CAD图纸
    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。
  • AR_防水箱间模块图
    本工程为AR_消防水箱间模块图,包含消防水箱间平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 图纸包括消防水箱平面图,消防水箱溢流管、放空管安装示意图,消防水箱1、2展开图,消防水箱进水管系统图,消防水箱连通管、出水管系统图等。设计说明1.本图所注尺寸标高以米为单位,其余均为毫米,管道标高指管
  • 屋顶不锈钢消防水箱图纸。尺寸:5500*4000*2500,图纸包含屋顶水箱间剖面图、屋顶水箱间设备平面图、屋顶水箱间管线平面图、屋顶水箱间水箱设备表等
  • 防水箱-方形-不锈钢
    消防水箱-方形-不锈钢
  • 多层、高层防水箱如何选用?
    消防水箱容积:多层公建、二类高层公建和一类居住建筑不小于18立方米,当居住建筑高度超过100米时,不应小于36立方米。 消防水箱容积:二类高层住宅不小于12立方米。建筑高度大于21米的住宅不小于6立方
  • 防水箱工艺安装建施cad图纸
    本资料为消防水箱工艺安装建施cad图纸,资料内容包括消防水箱工艺安装建施cad图纸可供参考,值得设计师下载
  • 某办公楼屋顶防水箱设计图
    某办公楼屋顶消防水箱设计图
  • 10立方米防水箱平剖图
    10立方米消防水箱平剖图
  • 武汉防水箱制作施工方案
    人福普克药业(武汉)有限公司消防水罐直径12米,高12米,V=1356m3,VE=1110m3,罐体为碳钢,扶手、爬梯、垫板等均采用垫镀锌,罐体(除罐底)均做保温处理,保温层厚度为50 mm。
  • 防水箱液位信号控制原理图
    本资料为消防水箱液位信号控制原理图,含消防水箱液位信号控制原理图等,欢迎下载。

回帖成功

经验值 +10