土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外墙边缘构件问题

地下室外墙边缘构件问题

发布于:2015-01-25 15:28:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙墙身竖向配筋为12@150,而图中所示的一层所示的边缘构件部分对照下来的话,配筋率小于墙身,这样合适吗?,求高手解答

$04PCI~L99F07N3LXRU`3IK.png


1Y@A{M_PNLFV@O159XDQSRY.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhl-roy
    hhl-roy 沙发
    暗柱纵筋不小于外墙配筋!
    2015-01-29 17:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    边缘构件的配筋应该不会小于12直径吧,如是应建议设计修改
    2015-01-27 13:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算梁的扭矩

混凝土结构楼盖设计中 是把主梁和次梁的结点当为铰接点 次梁只传递集中力给主梁 但是PKPM中主梁与次梁定义为刚结点 还要传递扭矩 我查阅很多资料都不知道如何计算扭矩? 求助。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10