土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅设感烟探测器及厨房设可燃气体探测器问题

关于住宅设感烟探测器及厨房设可燃气体探测器问题

发布于:2015-01-24 17:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、根据GB50116-2013 第7章7.1与7.2,物业集中监控管理是指建筑设备监控管理系统还是指设有消防主控室的住宅?如为前者普通住宅是否可按C类系统,可燃气体探测器接入家用火灾报警探测器。住宅火灾声警报器设置在住宅内部什么地方?目前市面上常用的家用火灾报警探测器是那些品牌。
2、根据GB50116-2013 第7章厨房可燃气体探测器的设置情况,有以下疑问:
1)根据7.3.2,如为天然气用户(甲烷探测器),一个厨房至少要设置2个探测器,一个在顶部7.3.2.3,一个在橱柜内部7.3.2.2。但有的设计院直接不设计由天然气公司配套安装,有的也仅是在顶部设计一个,打架是如何设计的呢?
2)建设方为了降低造价,厨房中未设计天然气报警器(一般报警器由天然气公司配套安装,自成系统),是否会有交房风险。
3、根据7.3.1,住宅卧室、起居室设感烟火灾探测器,是否有意义且合理?
4、规范8.1.2条又规定可燃气体探测器如果要接入火警系统就得经过可燃气体报警控制器接入。这是否不针对厨房,是加油站等建筑要设系统?
5、不能按以前住宅图集直接接入对视对讲系统了....,大家都是按什么图集设计的呢?
恳请指导!


全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 紫之轩
    紫之轩 沙发

    我也想知道,给你顶起
    2017-07-08 10:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • qiao2008zd
    qiao2008zd 板凳
    看看了,了解一下
    2017-07-04 19:56:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于10kV/0.4kV配电系统中变压器出线侧断路器的选择?

变压器出线侧计算容量怎么计算?怎么填写?计算电流怎么填写?断路器该怎么选择?求高人指点

回帖成功

经验值 +10