我们项目在上海,做基坑支撑的时候,由于格构柱偏位较多,支撑钢筋无法穿过格构柱,请教各位大大有什么解决办法?

格构柱钢筋穿不过.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    做个锚板 连接板 总之得连上 非接触搭接肯定不行
    2015-01-26 10:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • metroengineer
    metroengineer 板凳

    把钢筋直接焊在格构柱上
    2015-01-26 08:33:26

    回复 举报
    赞同0